ความเสียหายจากแผ่นดินไหวส่งผลต่อประสิทธิภาพความปลอดภัยจากอัคคีภัยของอาคารอย่างไร

โดย: SS [IP: 146.70.129.xxx]
เมื่อ: 2023-03-15 14:46:03
ความเสียหายต่อองค์ประกอบโครงสร้างอาคาร ลิฟต์ บันได และระบบป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากการสั่นไหวจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สามารถมีบทบาทสำคัญในการลุกลามของไฟและขัดขวางความสามารถของผู้อาศัยในการอพยพ และขัดขวางหน่วยดับเพลิงในปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ป้องกันแผ่นดินไหว สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในข้อสรุปของการศึกษาที่ก้าวล้ำเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดับเพลิงของอาคารหลังแผ่นดินไหวที่ดำเนินการในปี 2555 โดยนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยที่ Worcester Polytechnic Institute (WPI) Brian Meacham รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของ WPI และผู้ตรวจสอบหลักสำหรับการศึกษาอัคคีภัยหลังแผ่นดินไหวกล่าวว่า "เมื่อพื้นดินหยุดสั่นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ความเสียหายอาจเพิ่งเริ่มต้นขึ้น" "ตามประวัติศาสตร์ ไฟหลังแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายได้มากพอๆ กับการทำลายล้าง มากกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นก่อนหน้า อันที่จริง ไฟไหม้ในเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในยามสงบ (ในซานฟรานซิสโกในปี 1906 และในโตเกียวในปี 1923) เป็นไฟหลังแผ่นดินไหว ไม่นานมานี้ ไฟไหม้ได้สร้างความเสียหายอย่างมากหลังจากเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1995"

ในขณะที่ทราบกันดีถึงอันตรายจากไฟไหม้ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวในวงกว้าง แต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าแผ่นดินไหวส่งผลต่อความสามารถของอาคารแต่ละหลังในการต้านทานไฟอย่างไร หรือไฟในอาคารวิวัฒนาการและแพร่กระจายอย่างไรในไม่กี่นาทีและหลายชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่นดินไหว Meacham กล่าว "แม้ว่าจะมีการวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบโครงสร้างเมื่อเกิดแผ่นดินไหว แต่การวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจและหาปริมาณประสิทธิภาพของระบบที่ไม่ใช่โครงสร้างและประสิทธิภาพการยิงหลังแผ่นดินไหวของอาคารยังขาดแคลนอย่างมาก"